Тема: Прокладка кабеля между полом и стеной

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Новострой, ванне из стены торчит желто-зеленная жила 6мм, ванна будет акрыловая, подводка к ней из металопластика.Стояки гвс,хвс пластик, что делать с жилой?.2 От щита прокинута линия Ф Н РЕ. от теплого пола,в коробку прокинут кабель 2 жилы+ металическая оплетка.Оплетку подключить к жиле РЕ ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ванне из стены торчит желто-зеленная жила 6мм
    Это проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Стояки гвс,хвс пластик, что делать с жилой?
    В пластиковые отводы от стояков гвс и хвс вставляют металлические вставки, к которым присоединяют проводники ДСУП. Установите распределительную коробку с шиной (КУП) на месте выхода из стены проводника желто-зеленого цвета 6 мм, и от этой шины проложите проводники до вставок в пластиковые трубы.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Оплетку подключить к жиле РЕ ?
    Оплетку требуется подключать к шине в коробке уравнивания потенциалов.
    ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.