Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли выполнить скрытою прокладку кабеля в жилом доме кабелем ВВГ в ПВХ трубе или нужен ВВГнг?
Вид для печати
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли выполнить скрытою прокладку кабеля в жилом доме кабелем ВВГ в ПВХ трубе или нужен ВВГнг?
Кабель к бетоной стене будет прикреплен дюбель-хомутами,можно ли под один дюбель-хомут засунуть 4 кабеля?,проложить пучком,кабель ВВГ-нг-лс.
Можно, но с соблюдением требований ПУЭ, п. 2.1.16. В пучке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).
Через стену толщиной 45см,можно в одном отверствии протянуть 4 кабеля ВВГ-нг-лс сечением 3*2,5мм2 отверстивие диаметром 20мм.
СП 31-110-2003
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.