Кабель к бетоной стене будет прикреплен дюбель-хомутами,можно ли под один дюбель-хомут засунуть 4 кабеля?,проложить пучком,кабель ВВГ-нг-лс.
Кабель к бетоной стене будет прикреплен дюбель-хомутами,можно ли под один дюбель-хомут засунуть 4 кабеля?,проложить пучком,кабель ВВГ-нг-лс.
Можно, но с соблюдением требований ПУЭ, п. 2.1.16. В пучке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).