То есть простая схема с двухклавишным выключателем надо поставить 4 сжима,а если больше концов войдёт в коробку.да уж затратно для заказчика!
Вид для печати
То есть простая схема с двухклавишным выключателем надо поставить 4 сжима,а если больше концов войдёт в коробку.да уж затратно для заказчика!
Доброго времени суток всем!!!Отпишитесь пож-сто вот по какому вопросу: - соединение с помощью СИЗ представитель ростехнадзора принимает при сдачи объекта если он накручен на скрутку?
Сейчас вообще ничего непонятно,раньше ВВГнг без гофры протягивали,потом потом обязали в гофру,на скрутки были завинчены СИЗы,и всё принимали.Так была сделана гостиница в центре Екатеринбурга.
Так и сейчас можно без гофры, если есть возможность обеспечить сменяемость кабеля.
Так не только гостиница в Екатеринбурге сделана, пол России-матушки так навертели, но это не означает, что так разрешено. Халтурщиков в любой отрасли валом.
Подскажите пожалуйста, от щита идет группа №1 на розетки, в комнату 1, 3 и 5. В каждой комнате 2 розетки, предполагалось провод класть по потолку коридора и у каждой комнаты ставить коробку и отводить провод в комнату, а основной кабель гнать дальше, до сл. комнаты и т.д на все 3 комнаты.
Вопрос, заказчик требует установить только одну коробку и туда загнать основной кабель и от этой одной коробки гнать провода в каждую комнату без дополнительных коробок.
Рационально ли это? Чем плох вариант когда стоит 3 коробки а не одна, допускается ли это? Понятно, что как хочет заказчик - будет больше проводов и сложнее скрутить все в одной коробке.
И второй вопрос, при установке двух розеток рядом в одной рамке, основной кабель подходит к одной розетке и от нее идет ко второй, в том числе PE проводник, допускается ли так делать, если нет то как нужно?
Этот вариант хороший, правда расход кабеля будет больше.
Чем больше соединений в кабельной линии, тем менее надежно электроснабжение. Ваш вариант прокладки кабеля с 3 распаечными коробками тоже приемлем, но с одной коробкой будет лучше, тем более, что заказчик на этом настаивает, значит не профан и понимает в электромонтаже.
Никакой сложности нет. Просто возьмите распаечную коробку большего размера и спокойно в ней соединяйте проводники.
Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, требуется прокладывать отдельным ответвлением. Технически выполнить это требование несложно. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Самый эффективный и не затратный способ, это устанавливать на блок розеток одну глубокую монтажную коробку, где подключают ответвления РЕ-проводников. Есть ещё вариант, но более затратный - это прокладывать на каждую розетку отдельный кабель. Если толщина перегородки не позволяет установить глубокую розетку, то придется перед каждым блоком розеток устанавливать распаечную коробку, а от неё спускать вниз к розеткам кабельные линии.