Elktrik, помогу Вам освежить память :)
СП 31-110-2003
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...1_110_2003.jpg
Вид для печати
Elktrik, помогу Вам освежить память :)
СП 31-110-2003
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...1_110_2003.jpg
Откуда такие данные? Может приведёте их?
Профиля устанавливают таким образом, что их две стенки и пустота между ними отделяют кабель от сгораемых деталей в стене. Если сами не можете сделать электротехнический канал обладающий локализационной способность, то поручите такую задачу тем, кто занимается сборкой стены.
Понятно, спасибо, Владимир. Для Elktrik - толщина металла зависит от сечения кабеля и для моего случая не нормируется
Нормируется, толщина стенки должна быть не менее 1,6 мм2.
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
Срок введения в действие 1 января 1993 г.
Взамен ВСН 370-76
Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.
Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.
4. НОМЕНКЛАТУРА, СОРТАМЕНТ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
4.3. Применяют также трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-76 сортамент, прил. 12, легкие и обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, прил.13.
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...roprovodok.jpg
Таблица 1
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ
Трубы (материал)
Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*
Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 - 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем.
Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более;
манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.
Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
Непосредственно
Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*
Здания, сооружения, помещения, зоны, установки
Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК
Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов
Непосредственно