Только постарайтесь поэтапно, а не всё сразу в один котёл сваливать.
Вид для печати
https://cbkeia.bn1.livefilestore.com...7/DSC08904.JPG
Есть ли возможность подцепить заземление?
Фазные шины вообще так можно располагать? И зачем они там? Алюминиевая жила прям на медь по моему посажена.
Нельзя, но сейчас нет должного контроля, вот и лепят как попало. ПУЭ, 4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.
4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 2.1.
А вот это загадка :)
Так и есть.
Надо вызвать специалистов электролаборатории и получить заключение о состоянии распределительных и межэтажных щитов, затем с этим заключением обратиться в УК, если не отреагируют, то писать жалобу в прокуратуру, так как это Ваша безопасность, а УК обязана эксплуатировать и содержать систему электроснабжения в исправном состоянии, а соответствии с требованиями НТД, они ведь получают за это деньги и немалые.
Чревато им будет посылать, так как можно угодить под проверку со стороны прокуратуры всей хозяйственной и финансовой деятельности, тем более, что сейчас в стране идёт жёсткая проверка всех управляющих компаний.
1) Значит как я и задумал, по "проекту", можно идти завтра кабель/установочные покупать (т.е. 3х жильный кабель ГОСТ ВВГ) и пр.изделия с заземлением...
2)Вводной кабель ВВГ 3х6мм покупать? Примерно, с запасом, 8-10 кВт потребляться будет :)
Автомат вводной 2полюсной на 40А думаю поставить...
3)И вызывать Электроизмерительную лабораторию ИП или ООО
4)а еще по поводу такой защиты, которая после всплеска напряжения (250-260В и выше) вырубит ЭП, но через некоторое время восстановит?
Я знаю есть модуль-"варисторы" на DIN, есть ДИФЫ ИЭК АД12/14 или ДЭК-101 и пр.
но они вроде бы просто вырубят ЭП, а холодильник, например, протухнет :D
У Вас нет заземления, так как в доме система TN-C, соответственно нельзя ничего заземлять в квартире. Я уже писал. Вы читаете ответы? Смотрите пост 13. Можете проложить 3-х жильный кабель, но РЕ проводник не подключать.
Требуется покупать ВВГнг (не поддерживающий горение), а не обычный ВВГ.
На такое потребление необходимо прокладывать кабель ВВГнг 3х10 и автоматический выключатель однополюсный на 40 А.
Сначала вызывать электролабораторию, а потом принимать какие-то действия. Электролаборатория должна иметь свидетельство о регистрации электролаборатории, а форма собственности здесь не имеет значения, хоть ОАО или ЗАО.
Реле напряжения надо устанавливать.
1) Читал, конечно же, я имел ввиду пока время есть хотя бы все прикупить..Цитата:
Сообщение от Григорий
2) То что НГ - "не распр.горение при прокладке ПУЧКАМИ" -это 2,..4,5 проводов в кабель канале например?
3) жесть, его ж не согнешь!
Всё необходимое можно купить в течении часа, зачем такая спешка? Сначала определитесь что необходимо сделать в первую очередь, а потом уже покупать.
Не только пучками, но и одиночные кабельные линии должны быть НГ.
И что?
Вызовите специалистов, они всё сделают. Потом не забывайте, что прокладывать можно по одному, а не сразу целый пучок.