    Смущение к выбору кабеля...

    1) Значит как я и задумал, по "проекту", можно идти завтра кабель/установочные покупать (т.е. 3х жильный кабель ГОСТ ВВГ) и пр.изделия с заземлением...

    2)Вводной кабель ВВГ 3х6мм покупать? Примерно, с запасом, 8-10 кВт потребляться будет
    Автомат вводной 2полюсной на 40А думаю поставить...

    3)И вызывать Электроизмерительную лабораторию ИП или ООО

    4)а еще по поводу такой защиты, которая после всплеска напряжения (250-260В и выше) вырубит ЭП, но через некоторое время восстановит?
    Я знаю есть модуль-"варисторы" на DIN, есть ДИФЫ ИЭК АД12/14 или ДЭК-101 и пр.
    но они вроде бы просто вырубят ЭП, а холодильник, например, протухнет

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    1) Значит как я и задумал, по "проекту", можно идти завтра кабель/установочные покупать (т.е. 3х жильный кабель ГОСТ ВВГ) и пр.изделия с заземлением...
    У Вас нет заземления, так как в доме система TN-C, соответственно нельзя ничего заземлять в квартире. Я уже писал. Вы читаете ответы? Смотрите пост 13. Можете проложить 3-х жильный кабель, но РЕ проводник не подключать.
    Требуется покупать ВВГнг (не поддерживающий горение), а не обычный ВВГ.

    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    2)Вводной кабель ВВГ 3х6мм покупать? Примерно, с запасом, 8-10 кВт потребляться будет
    Автомат вводной 2полюсной на 40А думаю поставить...
    На такое потребление необходимо прокладывать кабель ВВГнг 3х10 и автоматический выключатель однополюсный на 40 А.
    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    3)И вызывать Электроизмерительную лабораторию ИП или ООО
    Сначала вызывать электролабораторию, а потом принимать какие-то действия. Электролаборатория должна иметь свидетельство о регистрации электролаборатории, а форма собственности здесь не имеет значения, хоть ОАО или ЗАО.
    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    4)а еще по поводу такой защиты, которая после всплеска напряжения (250-260В и выше) вырубит ЭП, но через некоторое время восстановит?
    Реле напряжения надо устанавливать.

  3. #3
    rammen33
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий
    1)У Вас нет заземления.... Вы читаете ответы? Смотрите пост 13. Можете проложить 3-х жильный кабель, но РЕ проводник не подключать.
    2)Требуется покупать ВВГнг (не поддерживающий горение), а не обычный ВВГ.

    3)На такое потребление необходимо прокладывать кабель ВВГнг 3х10 и автоматический выключатель однополюсный на 40 А.
    1) Читал, конечно же, я имел ввиду пока время есть хотя бы все прикупить..
    2) То что НГ - "не распр.горение при прокладке ПУЧКАМИ" -это 2,..4,5 проводов в кабель канале например?
    3) жесть, его ж не согнешь!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    1) Читал, конечно же, я имел ввиду пока время есть хотя бы все прикупить..
    Всё необходимое можно купить в течении часа, зачем такая спешка? Сначала определитесь что необходимо сделать в первую очередь, а потом уже покупать.
    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    2) То что НГ - "не распр.горение при прокладке ПУЧКАМИ"
    Не только пучками, но и одиночные кабельные линии должны быть НГ.
    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    это 2,..4,5 проводов в кабель канале например?
    И что?
    Цитата Сообщение от rammen33 Посмотреть сообщение
    3) жесть, его ж не согнешь!
    Вызовите специалистов, они всё сделают. Потом не забывайте, что прокладывать можно по одному, а не сразу целый пучок.