Пока не переведут систему TN-C на TN-C-S подключать РЕ-проводник к электрооборудованию нельзя.Цитата:
И при подключении варочной панели можно не присоединять к кабелю панели провод заземления?
Вид для печати
Пока не переведут систему TN-C на TN-C-S подключать РЕ-проводник к электрооборудованию нельзя.Цитата:
И при подключении варочной панели можно не присоединять к кабелю панели провод заземления?
Согласен. Странно, почему моя старая печь подключена..Цитата:
Пока не переведут систему TN-C на TN-C-S подключать РЕ-проводник к электрооборудованию нельзя.
Видимо, работал "специалист". В системе TN-C нет проводника PE, соответственно нет шины PE ни в ВРУ, ни в этажном щите. Следовательно, подключать защитный проводник Вам просто некуда. Способ, которым у Вас подключен этот проводник опасен для Вас и соседей.Цитата:
почему моя старая печь подключена..
В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?Цитата:
Видимо, работал "специалист". В системе TN-C нет проводника PE, соответственно нет шины PE ни в ВРУ, ни в этажном щите. Следовательно, подключать защитный проводник Вам просто некуда. Способ, которым у Вас подключен этот проводник опасен для Вас и соседей.
При переходе с TN-C на TN-C-S разделяют PEN проводник. В результате появляются отдельные проводники N и PE. Делают это на вводе в электроустановку. В Вашем случае такое разделение может быть произведено в ВРУ дома. Когда это сделано, в ВРУ появляются две шины N и PE, от которых прокладывают соответствующие проводники к шинам этажных щитов. Ни в каком другом месте подобное разделение делать нельзя.Цитата:
В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?
Посмотрите схему разделения PEN-проводника в ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005)
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...ynaya_sety.jpg
Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии
Позвонил я в ЖЭК и обслуживающую компанию, ответили мне специалисты: - "не заморачивайтесь вы так! все выдержит, подключайте все что хотите, и киловаттов там на все хватит")))
Это Вам с ходу было написано. Выдержит счётчик, как думаете?Цитата:
Ваш счётчик не соответствует предполагаемой нагрузке (5-17А).
Хороший ответ, тоже с ходу. Щит Вы сами фотографировали. Как он Вам? Это результат работы тех, кто не заморачивается. "Специалисты" не подсказали, кто будет ответственным за аварию, которая, тем не менее, возможна?Цитата:
не заморачивайтесь вы так!
А что насчет того что зарыть контур заземления по окном? Я на первом этаже живу, под окном сад..
А к чему Вы будете его подключать? Контур заземления должен быть соединён с шиной PE. Посмотрите на схему, которая приведена в посте #16. Там показано, что разделение PEN проводника питающего кабеля производится на вводе в электроустановку. После этого появляются шины PE и N. К шине PE в ВРУ (или к ГЗШ) должен быть подключен контур заземления. Кроме того, есть ещё много других необходимых действий, в частности, реализация системы уравнивания потенциалов:Цитата:
А что насчет того что зарыть контур заземления по окном?
ПУЭ
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
К сожалению, перебор вариантов не приведёт ни к чему. Либо TN-C, либо TN-C-S, но только после выполнения всего комплекса необходимых работ. Не получиться локально сделать TN-C-S.