Да нет у Вас никакого заземления, только PEN на всём протяжении. В этажный щит приходит тоже PEN.
На однофазные потребители надо будет прокладывать трёхжильным.
Равномерно распределять. На квартиру №1 от фазы А, на квартиру №2 от фазы В, на квартиру №3 от фазы С, на квартиру №4 от фазы А, и так далее по списку.
Этажный щит запитывается от стояка ответвлением: Фаза А, В, С + N + РЕ, а уже от этажного щита запитывают квартиры, как я написал ранее.
УК "протирает стаканы", а не обслуживает!

