Тема: Однофазная сеть или трехфазная?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Документация должна быть в УК или в обслуживающей дом организации.
    Михаил_Д! Эти документы давно утеряны. Я сталкивался с такой проблемой, перерыл не один десяток архивов и только в одном нашёл оригинальный типовой проект на 12-и этажную панельку, а по нему уже восстанавливал схемы в остальных аналогичных домах.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Следующий шаг - проект по реконструкции электроустановки. ГРЩ - важный узел, но щит всего лишь элемент системы.
    Согласен, начинать надо с проекта, а не доверяться сомнительным подрядным организациям, тем более когда её выбирают по итогам тендера основываясь на минимальную цену за лот.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Реконструкция должна предусматривать переход с системы заземления TN-C на TN-C-S. Для этого потребуется установить контур заземления дома и сделать систему уравнивания потенциалов.
    Согласен!

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ГРЩ тоже предстоит переделать и в нём PEN проводник питающей линии разделить на PE и N. После этого можно прокладывать распределительные линии пятижильным кабелем в этажные стояки
    Желательно закладывать в проект пять одножильный кабелей, тогда удобно делать ответвления в этажных щитах, например ВВГнг 1х35.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проект должен содержать всю исчерпывающую информацию по нагрузкам дома (мощности)
    И не забывать заложить в проект запас на будущую перспективу.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    И не забывать заложить в проект запас на будущую переспективу.
    Однозначно. Раз документации нет, то надо заново считать мощности потребителей и в проекте учитывать возросшие потребности. В этом случае не исключено, что придётся менять питающий кабель, идущий от ТП в дом. Евгений812, возьмите это себе на заметку, поскольку общаться с ЭСО придётся в любом случае.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В этом случае не исключено, что придётся менять питающий кабель, идущий от ТП в дом
    100% придётся менять и с этим вопросом много нерв можно потратить, потому что эти линии на балансе у ЭСО, а они не шибко то хотят раскошеливаться. Будут палки в колёса вставлять и пробовать перенести границу балансовой и эксплуатационной ответственности в ТП.