В подвале ведь не только основной проход, там много перегородок, которые создают неосвещенные помещения, через которые проложены трубы (канализации, водоснабжения, электроснабжения жилых помещений и МОП, питание нежилых помещений и т.д.). Проектировщик в проекте предусмотрел в подвале 60 светильников, теперь нам пишут, что это не целесообразно и светильники должны быть установлены по основному проходу и тепловом пункте. Привел требования по таблице 4.1 из СП 31-110-2003, что в подвале должно быть 20 Лк, но так как в таблице написано "Электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры, основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков --- 20 Лк" то сказали, что 20 Лк это по основным проходам. А вы приводите СанПиН 2.1.2.2645-1 в котором написано "на полу", получается на полу основных проходов? Как быть теперь, уменьшать в проекте количество светильников?