baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Освещение в подвале

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Освещение в подвале

    Здравствуйте. Подскажите, где в подвале должны размещаться светильники? Бывает, что всяких кладовок куча, в них нужно монтировать освещение при капитальном ремонте, выключатели нужно устанавливать только на входах в подвал или у входов в кладовки тоже нужно, где написано это, какие требования? Сегодня сказали, что в подвале нужно освещать помещения где установлена запорная арматура инженерных сетей.

    Тут написано, что только на линии основных проходов, как понять?
    СП 31-110-2003
    4.49 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться только по линии основных проходов. В домах высотой один и два этажа, а также в домиках садоводческих товариществ устройство освещения чердаков может не устанавливаться. Освещение хозяйственных кладовых с решетчатыми перегородками, находящихся в пользовании жильцов и расположенных в подвале, рекомендуется выполнять светильниками, установленными в проходах (без установки дополнительных светильников в этих помещениях). При глухих перегородках должно быть предусмотрено освещение каждой кладовой.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите, где в подвале должны размещаться светильники?
    Смотря какой подвал. Подвал в жилом доме? Прежде всего надо размещать в проходах.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Бывает, что всяких кладовок куча, в них нужно монтировать освещение при капитальном ремонте
    Какие кладовки могут быть в подвале? Кому они принадлежат?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    выключатели нужно устанавливать только на входах в подвал
    Надо смотреть план подвала, но при входе надо обязательно установить, а дальше зависит от плана подвала.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    или у входов в кладовки тоже нужно
    Кому принадлежат кладовки и на каком основании они там?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сегодня сказали, что в подвале нужно освещать помещения где установлена запорная арматура инженерных сетей.
    Правильно сказали, а так же надо будет установить освещение в насосных, тепловых пунктах и электрощитовых.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Смотря какой подвал. Подвал в жилом доме? Прежде всего надо размещать в проходах.
    Да в жилом доме

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какие кладовки могут быть в подвале? Кому они принадлежат?
    Разные, бывают деревянные, бывает перегородки бетонные, что это за помещения не понятно, есть с дверями есть без дверей, кому они принадлежат тоже никто не скажет. Там управляющая компания рога и копыта.

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Правильно сказали, а так же надо будет установить освещение в насосных, тепловых пунктах и электрощитовых.
    Ясно, спасибо, а то ничем не регламентируется, где то прописано?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    а то ничем не регламентируется, где то прописано?
    ПУЭ, п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    СП 124.13330.2012 Тепловые сети
    15.3 Электроосвещение следует предусматривать в насосных, в тепловых пунктах, павильонах, в тоннелях и дюкерах, камерах, оснащенных электрооборудованием, а также на площадках эстакад и отдельно стоящих высоких опор в местах установки арматуры с электроприводом, регуляторов, контрольно-измерительных приборов. Освещенность должна приниматься по действующим нормам. Постоянное аварийное и эвакуационное освещение следует предусматривать в помещениях постоянного пребывания эксплуатационного и ремонтного персонала. В остальных помещениях аварийное освещение осуществляется переносными аккумуляторными светильниками.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Сколько Люкс должно быть в подвале?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    СП 31-110-2003

    Таблица 4.1 - Показатели искусственного освещения помещений жилых зданий

    Электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры, основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков --- 20 Лк

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо большое!

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    основные проходы технических этажей, подполий, подвалов
    Это только в основных проходах, а в других местах подвала освещенность не нормируется?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это только в основных проходах, а в других местах подвала освещенность не нормируется?
    В каких местах?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Павел, ознакомьтесь с СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"

    5.5. Освещенность на лестничных площадках, ступенях лестниц, в лифтовых холлах, поэтажных коридорах, вестибюлях, подвалах и чердаках должна быть не ниже 20 лк на полу.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения