Сообщение от
Михаил_Д
Путь подрядчик мат. часть подучит. ГОСТ, который процитирован выше обязывает оконцовывать ЛЮБЫЕ многопроволочные проводники (2.1.11), независимо от того куда он будет подключен.
Типы соединений приведены в приложении 2 ГОСТ 10434-82. В вашем случае штыревые выводы будут там, где происходит подключение проводника в гнездо (клемму) автомата, в гнездо латунной шины под винт с применением наконечников типа НШП, НШВИ. Плоский вывод - это, например, наконечники для болтового соединения типа ТМЛ.
В самом деле? :) Ну, тогда попросите его дать определение клеммного соединения из НТД. Он понимает, что такое соединение и чем оно отличается от зажима, разновидностью которого является клемма? В НТД идёт речь о КОНТАКТНОМ соединении, которое может быть подвижным, неподвижным, разборным, неразборным. Надёжное и безопасное контактное соединение в случае применения многопроволочной жилы возможно только в том случае, если на проводник будет установлен наконечник.
Вот подрядчику информация для размышления:
ГОСТ 24753-81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования
2. Исполнения и основные размеры плоских и штыревых выводов должны соответствовать ГОСТ 21242. (в этом ГОСТ указаны типоразмеры)
...
6. Вывод с крепежными изделиями и другими элементами, предназначенными для создания контактного соединения с внешними проводниками, должен:
- обеспечивать удобство монтажа, эксплуатации и ремонта;
- не допускать повреждения, проворачивания, перемещения и выдавливания проводников при затяжке винтов, болтов и гаек и при эксплуатации;
- не допускать передачу контактного давления на проводники через изоляционные материалы, за исключением керамических или других материалов с аналогичными термическими и механическими свойствами.
...
10. Выводы, предназначенные для разборных соединений, должны быть укомплектованы крепежными изделиями в соответствии с ГОСТ 10434, при этом их комплектность должна быть установлена в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
11. Контактные соединения проводников с выводами должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434.
П. 10 и 11 о чём? Подрядчику большой привет. :)