Тема: Как подключить корпус щита к системе уравнивания потенциалов?

Древовидный режим

  1. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Зависит от конструкции шины. Гибкие проводники - в обязательном порядке, а моножилу - желательно.
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
    2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 16 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
    жил сечением 25 мм2 и более - после оконцевания наконечниками или путем формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
    2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.
    Объясните пожалуйста "с плоскими или штыревыми выводами" что это значит о чем речь? Подрядчик отказывается оконцовывать жилы многопроволочного провода который подключается к автоматам и шинам N и PE в щите, говорит что плоские и штыревые к клемным соединениям не относятся. Помогите разобраться. Может еще в каких то нормах есть требования?
    Последний раз редактировалось Павел; 16.07.2020 в 15:35.