Схема должны быть построена так, чтобы трёхфазный кабель был подключён к трёхфазному автомату, а от него запитывают однофазные автоматы, к которым подключают однофазные групповые линии. ПУЭ, п. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
Такая схема запрещена. Смотрим п. 3.1.15., а затем изучаем требования п. 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
п. 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Встечать подобные схемы приходилось не раз, но их делают неквалифицированные люди, которые никакого отношения не имеют к построению безопасных схем электроснабжения. Последствия от таких самовольных подключений приводят к авариям с летальными исходами.

