Мне ничего не сложно и всё по плечу! Просто хотел спросить, при поданном на катушку напряжении и включённом рычажке расцепителя контакты внутрях всё равно разомкнуты?
Вид для печати
Контакты должны быть разомкнуты при сработке расцепителя,рычажок вниз на мультиметре показания сопротивления бесконечность.
при подаче напряжения,рычажок вверх контакты замкнуты,на катушку идет напряжение она воздействует на механизм взвода, рычажок падает и внутренние контакты обесточивают катушку.
так должно быть,я ставил АВВ но чуть другой серии в них такой механизм.
DIMA, спасибо за информацию.
Всё правильно. Конструкции дистанционных расцепителей разные, но принцип действия у всех один: отключение автомата дистанционно по команде. Для защиты катушки предусмотрено размыкание контактов в случае удержания управляющего сигнала. Контакты катушки могут быть подключены, например, через микропереключатель. Когда срабатывает механизм расцепления контакты микропереключателя размыкаются, обесточивая катушку. При взведении механизма расцепления контакты замыкаются и расцепитель переходит в режим ожидания.
S2C-A2 срабатывает за время <10 мс. В сети с напряжением 220 В, ток который протекает в катушке в момент получения управляющего сигнала 1 Ампер (сопротивление катушки 225 Ом).