baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Режимы работы расцепителя ABB S2C A2

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Слав
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    то долговременная подача питания спалит катушку.
    Ага... так-так-так. Спасибо за мнение.
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    но 98% там есть контакты ставил подобные.
    вам даже сложно для себя проверить?.
    Мне ничего не сложно и всё по плечу! Просто хотел спросить, при поданном на катушку напряжении и включённом рычажке расцепителя контакты внутрях всё равно разомкнуты?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Просто хотел спросить,
    Контакты должны быть разомкнуты при сработке расцепителя,рычажок вниз на мультиметре показания сопротивления бесконечность.
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    при поданном на катушку напряжении и включённом рычажке расцепителя контакты внутрях всё равно разомкнуты?
    при подаче напряжения,рычажок вверх контакты замкнуты,на катушку идет напряжение она воздействует на механизм взвода, рычажок падает и внутренние контакты обесточивают катушку.
    так должно быть,я ставил АВВ но чуть другой серии в них такой механизм.

  3. #3
    Слав
    Гость
    DIMA, спасибо за информацию.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    Контакты должны быть разомкнуты
    Всё правильно. Конструкции дистанционных расцепителей разные, но принцип действия у всех один: отключение автомата дистанционно по команде. Для защиты катушки предусмотрено размыкание контактов в случае удержания управляющего сигнала. Контакты катушки могут быть подключены, например, через микропереключатель. Когда срабатывает механизм расцепления контакты микропереключателя размыкаются, обесточивая катушку. При взведении механизма расцепления контакты замыкаются и расцепитель переходит в режим ожидания.

    S2C-A2 срабатывает за время <10 мс. В сети с напряжением 220 В, ток который протекает в катушке в момент получения управляющего сигнала 1 Ампер (сопротивление катушки 225 Ом).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения