Прошу прощения но форум как то не совсем понятно мне работает. Приходится каждый раз создавать сообщения.
Вот расстояния до дороги , до границы участка и до постройки.
Не менее 220 кВ. Точнее не определить, если неизвестны характеристики ЛЭП и тип изоляторов. Изоляторы, скорее всего, ПС-70Е, но могут быть и других типов. Смотрите РД 34.51.101-90 Приложение 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ И КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСНЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В ГИРЛЯНДАХ ВЛ 6-750 кВ ДЛЯ РАЙОНОВ С РАЗЛИЧНОЙ СЗАЦитата:
Пожалуйста оцените мощность ЛЭП
Григорий пожалуйста можете прокомментировать в данной теме ответ на первую часть вопроса по мощности.
А по второй части вопроса: это понимание цифр Электромагнитной напряженности и электронапряженности ...вблиз таких ЛЭП. Понятно что необходимо обращаться в службы для замера ЭМН и ЭН. Это санэпидемстанция или Роспотребнадзор или Энергонадзор, Ростехнадзор? Я нахожусь в г.Белгород.
Все нормативы по расстояниям мне понятны. Но хотелось бы узнать, что считается все же стандартным фоном Электромагнитной напряженности и Электрической напряженности - "Средней по стране".
Если в данном случае расстояния выдержаны правильно, т.е. вероятность что ЭМН и ЭН от данной ЛЭП будет оказывать БОЛЬШЕЕ влияние на цифры, нежели бы ее не было? И что делать в данном случае.
Этот вопрос обсуждался в теме Какой документ регламентирует расстояние до ВЛ?
6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц
6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.
6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).
6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.
6.4.2.4. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.
да я всё это изучил. просто хотелось бы узнать мнение специалистов "среднее по стране"... Может у кого то есть статистика измерений, чтобы произвести объективное сравнение показаний не со СанПИНом, который с запасом взят а с реальными измерениями статистическими.
Количество изоляторов рассчитывают, исходя из ряда вполне определённых условий. Я не случайно дал ссылку на документ, которым руководствуются электроэнергетики при строительстве ЛЭП, а не те, кто что-то пишет в Интернете. Если Вы в РД всё-таки заглянете, то наверняка увидите, что для линий 220 кВ в определённых случаях может применяться гирлянда из 22, 23 и даже 30 изоляторов. Какой вывод сделаете?Цитата:
где то писали 22*15 = 330квт
С чего Вы взяли, что значения в СаНПиН был взят с запасом? С запасом для чего? В теме "Какой документ регламентирует расстояние до ВЛ?" выложен текст, где есть фраза "Исследования биологического воздействия электрического поля обнаружили, что уже при напряжённости 1 кВ/м оно оказывает неблагоприятное влияние на нервную систему человека..." Именно эту величину в 1 кВ/м запрещает превышать СаНПиН.Цитата:
объективное сравнение показаний не со СанПИНом, который с запасом взят
Для чего нужно это среднее? Есть вполне конкретные документированные показатели в НТД. Если Вы живёте вблизи конкретной ЛЭП, то закажите измерения показателей напряжённости рядом с этой ЛЭП, а не с той, которая проложена в Якутске. Вы же не определяете свою температуру по среднему показателю температуры семьи соседей, берёте градусник, наверное?Цитата:
"среднее по стране"