baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Какой документ регламентирует расстояние до ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой документ регламентирует расстояние до ВЛ?

    Моей многодетной семье государство выделило земельный участок под строительство жилого дома на расстоянии 25 м от проекции крайнего провода ВЛ 220 кВ. Из статей я понимаю, что расстояние должно быть не менее 50 м. Может вы укажете номер СНиП на который я могу сослаться, чтобы отказаться от такого «подарка» через суд с предоставлением мне другого участка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Из статей я понимаю, что расстояние должно быть не менее 50 м.
    Из каких статей?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может вы укажете номер СНиП
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 24 февраля 2009 г. N 160

    О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН

    ПРИЛОЖЕНИЕ
    к Правилам установления охранных
    зон объектов электросетевого
    хозяйства и особых условий
    использования земельных участков,
    расположенных в границах таких зон

    ТРЕБОВАНИЯ К ГРАНИЦАМ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

    150, 220 кВ ---- 25 м

  3. #3
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    На сайте в статье «О вреде ЛЭП на организм человека» (http://elektroas.ru/o-vrede-lep-na-organizm-cheloveka) написано, что «жилые здания должны располагаться не ближе 10 метров для линии в 35 киловольт, 50 метров для 110-220 киловольт и 100 метров для 330 киловольт и выше. Расстояние считается от крайнего провода до стены жилого здания». На основании этой статьи я и задавал ранее вопрос о регламентирующих документах по расстоянию от проводов до строящегося дома. У меня получается 25 м, а хотелось бы 50 м, как в статье.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    написано, что «жилые здания должны располагаться не ближе 10 метров для линии в 35 киловольт, 50 метров для 110-220 киловольт и 100 метров для 330 киловольт и выше. Расстояние считается от крайнего провода до стены жилого здания».
    Это требование прописано в ПУЭ, п. 2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21.
    Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
    Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
    п. 2.5.218. Если при расстояниях, указанных в 2.5.216 и 2.5.217, от ВЛ до зданий и сооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру, радиопомехи превышают значения, нормируемые государственными стандартами, и соблюдение требований стандартов не может быть достигнуто специальными мероприятиями (выносными антеннами, изменением конструкции ВЛ и др.) или эти мероприятия нецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ, 50 м - для ВЛ 110 - 220 кВ и 100 м - для ВЛ 330 кВ и выше.
    Расчет уровня радиопомех должен выполняться с учетом гл. 1.3 и 2.5.81.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может вы укажете номер СНиП на который я могу сослаться
    Помимо уже приведённых постановлений и пунктов ПУЭ существует СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". Эти правила согласно п. 1.2 определяют следующее:

    1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания.

    В частности, правилами установлены нормы по уровню электромагнитного излучения радиочастотного диапазона и электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц. Они указаны в части 6.4. Допустимые уровни электромагнитного излучения.

    6.4.1. Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (30 кГц - 300 ГГц)
    ...
    6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения промышленной частоты 50 Гц
    6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола не должна превышать 0,5 кВ/м.
    6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола и не должна превышать 5 мкТл (4 А/м).
    6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.
    6.4.2.4. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жилой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не должна превышать 1 кВ/м на высоте 1,8 м от поверхности земли.

    В принципе, для аргументации Ваших пожеланий по удалённости дома от ЛЭП можно использовать эти нормы. При этом, надо учесть, что уровни напряжённости поля нужно замерять в уже существующих зданиях и постройках. Такие замеры могут делать специалисты СЭС или специалисты электролаборатории (с выдачей официального протокола измерений). Возможно, Вы решите предварительно проверить существующие условия (хотя бы по п. 6.4.2.4), чтобы представлять себе ситуацию с уровнем полей точнее. Услуга платная, и, может быть, имеет смысл предварительно договориться с будущими соседями о совместной оплате этих работ.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 27.01.2014 в 02:58.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Стало интересно: есть ли всё-таки хоть какие-то исследования по вопросу влияния электромагнитного излучения ЛЭП на людей и животных. Нашёл книжицу объёмом не более 40 страниц. Изложено всё вполне доступно и люди, не имеющие глубоких познаний в электроэнергетике вполне смогут разобраться. К сожалению, написано это было 22 года назад, но ничего более свежего не нашлось, как ни старался найти. Однако ЛЭП никуда не делись и характеристики не поменялись. В книге есть разная цифирь, проливающая свет на некоторые особенности вопроса, который, безусловно, полезно знать.

    В. И. ЧЕХОВ
    УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по курсу ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
    Под редакцией Г. К. Зарудского
    Издательство МЭИ Москва 1991

    В книге есть глава "ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР". Ниже привожу скан этой главы полностью. Остальное можно прочитать самостоятельно.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 27.01.2014 в 02:58.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 27.01.2014 в 02:59.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 27.01.2014 в 03:00.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения