Привод в АД-14 сблокирован шплинтом, на рукоядках включения, т.е. 4-е привода в одном, в т.ч. и "0", я понимаю 4-е диф.авт.в одном. По нагрузке "0" соедению вместе, также как и на АД-14,...... а чем разница?
Вид для печати
ПУЭ п. 3.1.18. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
п. 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
селянин, ознакомьтесь с Правилами Пользования Форумом п. 2.7. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях, сверх меры использовать жаргонные выражения – это создаст негативное впечатление о вас. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом.