Хочу установить УЗО в силовом щите, а дома стоит титан и в нём стоит УЗО. Вопрос: не будут ли они мешать друг другу?
Хочу установить УЗО в силовом щите, а дома стоит титан и в нём стоит УЗО. Вопрос: не будут ли они мешать друг другу?
Обычно в титанах стоит 10 мА УЗО. Вы можете в щите установить УЗО, но не менее 30 мА. ПУЭ, п. 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Надо на каждую группу установить по УЗО. Допускается объединять несколько групповых линий под одно УЗО, но в этом случае надо смотреть, что планируется подключать в эти розетки. Не стоит экономить, чтобы в процессе эксплуатации не иметь неприятностей в виде постоянных отключений УЗО.