селянин, а сами прочитать п. 7.1.38 не можете? Что за бред.
А так же не пойдёт, не сможете обеспечить сменяемость электропроводки.
Вид для печати
Не обижайтесь на меня, я ничего против Ваших вопросов не имею, просто в теме Вам уже привели пункт и описали, как делать.
Насчет трех проводов есть п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.