Тема: Можно ли проложить кабель FLAME за подвесным потолком?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли проложить кабель FLAME за подвесным потолком?

    Можно ли проложить кабель FLAME 10х1,5 (е90) за подвесным потолком в общем коридоре жилого дома по железобетону без металлорукава (система дымоудаления)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если подвесные потолки выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными
    потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов, то Вы можете проложить кабель непосредственно по железобетону, главное чтобы была обеспечена сменяемость.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Напишите пунк ПУЭ где можно почитать что монтажной пеной, нельзя заливать кабеля, и гр.щитки.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Напишите пунк ПУЭ где можно почитать что монтажной пеной, нельзя заливать кабеля, и гр.щитки.
    Вот посмотрите этот пункт ПУЭ, 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Спасибо за ответ.Такой вопрос,товарищ строит каркасный дом, утиплитель базальтова вата.Электрик хочет внутри панелей проложить кабель ПВХ трубе,говорит что ПВХ труба обеспечывает доп.защиту кабеля от мех.повреждений, защиту от поражения током при повреждении изоляции кабеля,исключает распространение горения при К,З.Говорит что ПУЭ-это требует. Считаю что нужно в металической трубе, или ошибаюсь???

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Считаю что нужно в металической трубе, или ошибаюсь?
    Виктор, Вы правы на все 100%, дайте этому горе-электрику почитать требования ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    _____________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    дайте этому горе-электрику почитать требования ПУЭ, п. 7.1.38
    Это руководитель фирмы, занимающиеся электромонтажом.А электрики умудрились все провода залить монтажной пеной. Спасибо за ссылки на ПУЭ.

  8. #8
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение
    Для условий "СТЕНА ГАЗОБЛОК --- ОТДЕЛКА ГИПСОКАРТОН" как я понимаю вышеуказанный вариант. Вопрос-кроме металлической трубы и мет. короба, что еще не поддерживает горение?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Вопрос-кроме металлической трубы и мет. короба, что еще не поддерживает горение?
    Вы немного неточно прочитали и поняли данный пункт ПУЭ. Перечитайте внимательнее, там написано, что за потолками и в перегородках из негорючих материалов (например: стена газоблок - отделка гипсокатроном), можно проложить кабель в трубах и коробах с индексом НГ. Понимаете разницу?

  10. #10
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    а также кабелями, не распространяющими горение.
    Это условие плюсом к
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах
    ?
    Или надо понимать, либо

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах
    ,либо

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    также кабелями, не распространяющими горение
    У меня с головой или с русским, а может быть а также.