Можно запитать кабелем, установив опоры и натянув трос, а по тросу проложить кабель. Это техническое решение выбирает проектировщик, основываясь на электробезопасности и финансовых расходов.
Вид для печати
Можно запитать кабелем, установив опоры и натянув трос, а по тросу проложить кабель. Это техническое решение выбирает проектировщик, основываясь на электробезопасности и финансовых расходов.
а можно ли в таком случае использовать ввгнг (или LS) кабель?
и какой должен быть трос, чтобы выдерживать кабель 4х185 к примеру...
Если кабель будет заводится непосредственно в павильон, то надо ВВГнг-LS. Если ВРУ наружной установки, то можно ВВГнг.
Надо рассчитывать ветровую нагрузку и гололед. Все зависит от расстояния между опорами. Я бы применил трос 6 - 8 мм, но опять же зависит от расстояний между опор.
Станислав, спасибо за помощь!
Можете подсказать, на какой высоте можно тянуть кабель по опорам?
И всё-таки, что лучше: СИП или ВВГнг-LS использовать
И надо ли ВВГнг-LS чем-либо защищать?
А на какой высоте собираетесь прокладывать ВЛ?
Я вычитал, что ВЛИ необходимо прокладывать на высоте не менее 5м, НО ВЛИ использует СИП...
наверное, кабель ВВГнг придется прокладывать именно на этой высоте, чтобы не было потом проблем
подскажете пункт из нормативного документа?