а можно ли в таком случае использовать ввгнг (или LS) кабель?
и какой должен быть трос, чтобы выдерживать кабель 4х185 к примеру...
а можно ли в таком случае использовать ввгнг (или LS) кабель?
и какой должен быть трос, чтобы выдерживать кабель 4х185 к примеру...
Если кабель будет заводится непосредственно в павильон, то надо ВВГнг-LS. Если ВРУ наружной установки, то можно ВВГнг.
Надо рассчитывать ветровую нагрузку и гололед. Все зависит от расстояния между опорами. Я бы применил трос 6 - 8 мм, но опять же зависит от расстояний между опор.
Станислав, спасибо за помощь!
Можете подсказать, на какой высоте можно тянуть кабель по опорам?
И всё-таки, что лучше: СИП или ВВГнг-LS использовать