Понятно. А перемычку из каких соображений сняли? ТТ сделали?
Понятно. А перемычку из каких соображений сняли? ТТ сделали?
Но у Вас же, судя по описанию, заземление, а не защитный ноль, а УЗО, имхо, при любой схеме не повредит
Удивительно, при зачистке должно было идентефицироваться однозначно:)Цитата:
То что он 2,5 выяснилось потом.
0,0175*60/2,5=0,42 Ом, не особо много, при 10А всего 4,2В
Вот я и выше и предположила что ТТ сделали.Цитата:
Заземление не выкинули, оно же специально делалось чтобы работать заземлением, а не рабочим нулем.
Может и правильно, а то вдуг ноль "отгорит" у транформатора:)
УЗО при любой схеме не повредит, но я предпочитаю ставить его не на весь дом, а на отдельных потребителей и поэтому объединяю эти нули нпосредственно рядом с местом установки этого самого УЗО, а оно может стоять и в отдельном щитке рядом с потребителем.