  1. #1
    Светлана
    Гость
    Понятно. А перемычку из каких соображений сняли? ТТ сделали?

  2. #2
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    Понятно. А перемычку из каких соображений сняли? ТТ сделали?
    В перемычке нет необходимости как выяснилось проосадка была из-за длинного достаточно тонкого 2,5 кабеля от соседа, когда сделали настоящий ввод, он оказался нормальным.

  3. #3
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    проосадка была из-за длинного достаточно тонкого 2,5 кабеля от соседа
    Ну этого следовало ожидать заранее, не так ли
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    В перемычке нет необходимости
    А заземление "выкинули"?

  4. #4
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    Ну этого следовало ожидать заранее, не так ли
    Не следовало, кабель какой-то старый, жесткий, толщиной с палец или даже полтора, ПВС такой толщиной был бы четверкой, да и длина метров 30 не внушала опасений. То что он 2,5 выяснилось потом.

  5. #5
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    А заземление "выкинули"?
    Заземление не выкинули, оно же специально делалось чтобы работать заземлением, а не рабочим нулем.

  6. #6
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Понятно. А перемычку из каких соображений сняли? ТТ сделали?
    Считаю, что соединять ноль рабочий и ноль защитный есть смысл, только если ставится УЗО (ДИФ)

  7. #7
    Светлана
    Гость
    То что он 2,5 выяснилось потом.
    Удивительно, при зачистке должно было идентефицироваться однозначно

    0,0175*60/2,5=0,42 Ом, не особо много, при 10А всего 4,2В

  8. #8
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    Удивительно, при зачистке должно было идентефицироваться однозначно

    0,0175*60/2,5=0,42 Ом, не особо много, при 10А всего 4,2В
    Зачистки то не было кто-то приволок готовый удлинитель, что он 2,5 потом выяснилось, розетку раздавили она была старая, карболитовая.

  9. #9
    Светлана
    Гость
    Заземление не выкинули, оно же специально делалось чтобы работать заземлением, а не рабочим нулем.
    Вот я и выше и предположила что ТТ сделали.
    Может и правильно, а то вдуг ноль "отгорит" у транформатора

  10. #10
    Светлана
    Гость
    Но и риск в пределе почти линейное получить есть