Значит остались рабочие светильники? Не все перегорели?
Нет, не все, примерно 2/3
15.02.2012 20:06
Макс
Цитата:
Сообщение от сергей
Почему тогда в подсобках все нормально и остальное оборудование работает?
Светильники в подсобке были включены? Оборудование работало или было отключено? Какое оборудование и какая верхняя граница напряжения по характеристикам у него?
Вы не ответили на вопрос: Значит остались в зале рабочие светильники? Не все перегорели?
15.02.2012 20:11
сергей
Цитата:
Сообщение от Макс
Светильники в подсобке были включены? Оборудование работало или было отключено?
Все везде было включено, все работало
15.02.2012 20:11
Макс
Цитата:
Сообщение от сергей
Нет, не все, примерно 2/3
Если в схеме энергоснабжения произошёл скачек напряжения, то могли перегореть те лампы, которые наладом дышали. Надо определить группы и посмотреть, остались ли на этих группах рабочие светильники.
15.02.2012 20:12
сергей
Цитата:
Сообщение от Макс
Какое оборудование и какая верхняя граница напряжения по характеристикам у него?
Оборудование - холодильники, верхняя граница 250В
15.02.2012 20:14
сергей
Цитата:
Сообщение от Макс
Вы не ответили на вопрос: Значит остались в зале рабочие светильники? Не все перегорели?
Перегорело примерно 2/3 светильников
15.02.2012 20:15
сергей
Цитата:
Сообщение от Макс
Если в схеме энергоснабжения произошёл скачек напряжения, то могли перегореть те лампы, которые наладом дышали. Надо определить группы и посмотреть, остались ли на этих группах рабочие светильники.
Все светильники торгового зала подключены с одной группы
15.02.2012 20:25
Макс
Цитата:
Сообщение от сергей
Все светильники торгового зала подключены с одной группы
Тогда вижу только одну причину. Произошел скачек напряжения из-за чего сгорели те лампы, которые выработали свой ресурс. Надо разобраться, почему был скачек напряжения.
16.02.2012 16:08
сергей
Цитата:
Сообщение от Макс
Тогда вижу только одну причину. Произошел скачек напряжения из-за чего сгорели те лампы, которые выработали свой ресурс.
Я тоже склоняюсь к этому варианту. Но почему в подсобках не сгорело ни одной лампы? Все лампы устанавливались в одно время.
16.02.2012 16:11
Станислав
Цитата:
Сообщение от сергей
почему в подсобках не сгорело ни одной лампы? Все лампы устанавливались в одно время.
Может по схеме эти светильники подключены дальше и кабельная линия освещения подсобки имеет большее сопротивление.