Тема: Почему перегорают лампы

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Вечером все проверил, стартера и ПРА рабочие, сгорели именно лампы
    Какие светильники установлены и какие в них лампы?
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Почему тогда в подсобных помещениях все нормально и остальное оборудование работает?
    Надо посмотреть схему подключения групп и проверить контактные соединения в силовом щите.
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    сгорели почти все люминисцентные лампы
    Значит остались рабочие светильники? Не все перегорели?

  2. #2
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение

    Значит остались рабочие светильники? Не все перегорели?
    Нет, не все, примерно 2/3

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Нет, не все, примерно 2/3
    Если в схеме энергоснабжения произошёл скачек напряжения, то могли перегореть те лампы, которые наладом дышали. Надо определить группы и посмотреть, остались ли на этих группах рабочие светильники.

  4. #4
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Если в схеме энергоснабжения произошёл скачек напряжения, то могли перегореть те лампы, которые наладом дышали. Надо определить группы и посмотреть, остались ли на этих группах рабочие светильники.
    Все светильники торгового зала подключены с одной группы

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    Все светильники торгового зала подключены с одной группы
    Тогда вижу только одну причину. Произошел скачек напряжения из-за чего сгорели те лампы, которые выработали свой ресурс. Надо разобраться, почему был скачек напряжения.

  6. #6
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тогда вижу только одну причину. Произошел скачек напряжения из-за чего сгорели те лампы, которые выработали свой ресурс.
    Я тоже склоняюсь к этому варианту. Но почему в подсобках не сгорело ни одной лампы? Все лампы устанавливались в одно время.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    почему в подсобках не сгорело ни одной лампы? Все лампы устанавливались в одно время.
    Может по схеме эти светильники подключены дальше и кабельная линия освещения подсобки имеет большее сопротивление.