А где в ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Вы увидели такую схему?
Там вот такая схема:
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...ynaya_sety.jpg
Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии
Шина РЕ, а не PEN. Это главная ошибка. К шине РЕ подключают броню кабеля. Нет там шины PEN и не было. Читайте внимательно приведённые пункты ПУЭ.
Раньше была система заземления TN-C, а сейчас требуется делать TN-C-S или TN-S. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Перевести систему заземления с TN-C на TN-C-S, других вариантов у Вас нет.
И советую внимательно ознакомиться с данной темой с самого начала, ведь уже всё разжёвано.