Тема: Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость
    у меня кабель 4-х жильный на 35 квадратов в броне алюминий...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    у меня кабель 4-х жильный на 35 квадратов в броне алюминий...
    А в чём именно вопрос? Я дал Вам ссылки на требования ПУЭ.
    п. 1.7.127. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
    п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.