Вы предлагаете разобрать плиту и внести в неё конструктивные изменения? В будущем открываем СП 31-110-2003. п. 9.2. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Вид для печати
Микола, если не затруднит, ответьте ещё на несколько вопросов:
1. Был в магазине. Предполагаемый духовой шкаф 200В 3600Вт. Оставлю для него уже проложенный ВВГнг 3х4 и поставлю автомат 25А. Нормально?
2. Предполагаемая варочная панель 380В 7200Вт. В наличии имеется ВВГнг 4х2,5. Допустимо ли использовать этот кабель + проложить в той же штробе ПВ3 4мм2 для защитного заземления+АЗ 3П 16А? Или "285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией."? И тот и другой есть в наличии, жаль, если не подойдёт.
3. Жаль без малого двух тысяч рублей, ТОЛЬКО ЧТО потраченных на разноцветный ПВЗ для ввода :(( Ни как не выкрутиться? Кстати, там, где проложен кабельный канал ни лестницы, ни лифта нет, может это не лестничная площадка, а какой ни будь "общий коридор"?
4. Розетки (в основном блок из двух штук) соединены неразрывными линиями ВВГнг 3х1,5 с ЩРУ. Согласно 134 максимальный ток 15А. Закупил кучу Леграна 16А. Неужто заменить все АЗ 16A на 10А? Или... Всё ж не производство, а жилая квартира?
Установите аппарат защиты на 20 А. 3600/220=16,4 А.
Допустимо, но нежелательно. Прокладывайте кабелем ВВГнг 5х2,5 и устанавливайте аппарат защиты на 16 А.
Прокладывать придётся кабелем ВВГнг.
Надо рассматривать индивидуально, что это за помещение. А почему не можете проложить скрыто в штробе? Есть ГОСТ с определением лестничных площадок, маршей, клеток и т.д. Лестничной клеткой называют помещение, где расположена лестница. Стороны лестницы, ограничивающие ее с обеих сторон, называют щеками лестницы. Наружная щека лестницы обращена в сторону стены, а внутренняя — к клетке.
СП 31-110-2003. п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Я бы посоветовал проложить от щита до розеток кабелем сечением 2,5 мм2. В противном случае придётся на кабель сечением 1,5 мм2 устанавливать аппараты защиты не более 10 А.
Для жилых помещение требования допустимого длительного тока на проводники не отменяется.
ПУЭ состоит из требований ГОСТов и других нормативных документов. ПУЭ - это сборник нормативных документов.
И ещё вопрос:
Ввод 5х6мм2.
При подключении к стояку в этажном щите необходимо установить АЗ (защитить линию), на сколько понимаю, согласно таб 134, 40А.
А на вводе в РЩУ в квартире тоже необходим АЗ или можно установить какой ни будь рубильник (какой?) малогабаритный? Если АЗ (и только АЗ!), то согласно принципу селективности нужен АЗ 32А, т.е. 8А теряется ПРОСТО ТАК, на ровном месте?
В квартирном щите установите ВН 50А.
Если хотите установить вводной автоматический выключатель на 40 А, то согласно таблицы 1.3.4 требуется прокладывать вводной кабель сечением не менее 10 мм2.
Вам надо будет в этажном щите установить автомат на 40 А тип D, а в квартирном щите установить автомат на 40 А тип C, тогда селективность будет соблюдена.