Установите аппарат защиты на 20 А. 3600/220=16,4 А.
Допустимо, но нежелательно. Прокладывайте кабелем ВВГнг 5х2,5 и устанавливайте аппарат защиты на 16 А.
Прокладывать придётся кабелем ВВГнг.
Надо рассматривать индивидуально, что это за помещение. А почему не можете проложить скрыто в штробе? Есть ГОСТ с определением лестничных площадок, маршей, клеток и т.д. Лестничной клеткой называют помещение, где расположена лестница. Стороны лестницы, ограничивающие ее с обеих сторон, называют щеками лестницы. Наружная щека лестницы обращена в сторону стены, а внутренняя — к клетке.
СП 31-110-2003. п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
Я бы посоветовал проложить от щита до розеток кабелем сечением 2,5 мм2. В противном случае придётся на кабель сечением 1,5 мм2 устанавливать аппараты защиты не более 10 А.
Для жилых помещение требования допустимого длительного тока на проводники не отменяется.
ПУЭ состоит из требований ГОСТов и других нормативных документов. ПУЭ - это сборник нормативных документов.
И ещё вопрос:
Ввод 5х6мм2.
При подключении к стояку в этажном щите необходимо установить АЗ (защитить линию), на сколько понимаю, согласно таб 134, 40А.
А на вводе в РЩУ в квартире тоже необходим АЗ или можно установить какой ни будь рубильник (какой?) малогабаритный? Если АЗ (и только АЗ!), то согласно принципу селективности нужен АЗ 32А, т.е. 8А теряется ПРОСТО ТАК, на ровном месте?
В квартирном щите установите ВН 50А.
Если хотите установить вводной автоматический выключатель на 40 А, то согласно таблицы 1.3.4 требуется прокладывать вводной кабель сечением не менее 10 мм2.
Вам надо будет в этажном щите установить автомат на 40 А тип D, а в квартирном щите установить автомат на 40 А тип C, тогда селективность будет соблюдена.
+++ Почему? Вот, же:
1.jpg
Я Вам приводил расчеты. Кабель сечением 6 мм2 с автоматическим выключателем на 40 А:
1. 46 х 0,93 = 42,8 А (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19)
2. 42,8 х 1,16 = 49,7 А (10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; )
3. 40 х 1,45 = 58 А (Минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель на 40 А)
Вывод: Если установить на кабель 6 мм2 автоматический выключатель на 40 А, то изоляция кабеля поплавится, так как она рассчитана в аварийном режиме на ток не более 49,7 А, а по кабелю может длительно проходить 58 А.