Можно на вводе установить ограничитель перенапряжения. Но если установить на опоре повторное заземление. а так же выполните качественный контур заземления на вводе в здание, то Вам не страшны будут обрывы.
Вид для печати
Штырь должен быть определенного сечения и длины? Или не обязательно вроде бы по ПУЭ.
А на в вводе в дом можно ли использовать в качестве заземляющего устройства металлическую канализационную бочку объемом 5 кубов или же делать контур как положено. Место болотистое, грунтовые воды близко.
В соответствии с ПУЭ, таб. 1.7.4., наименьший размер заземлителя должен быть: сталь черная - 16 мм; сталь оцинкованна - 12 мм; медь - 12 мм.
Глубина зависит от структуры грунта.
Если не хотите, чтобы сгорала аппаратура и можно было безопасно эксплуатировать её, то требуется сделать надёжный контур заземления.
Владимир
Спасибо вам большое!
Ув. эксперты! Как правильно разделить PEN проводник, если это необходимо выполнить уже после счетчика? Контура в новой(и в старой) постройке нет, но УЗО требуют поставить. Всплыли вопросы: 1)PEN жилу заводить на шину PE, а с нее на на вход УЗО, или наоборот? Если есть различие, но на каких пунктах ПУЭ оно основано, ведь казалось бы - "масло масляное"! 2) как понять противоречие: с одной стороны ПУЭ рекомендует ставить УЗО (переходить на TN-C-S), с другой стороны - есть на этом сайте материалы, твердящие, что вставлять УЗО в систему TN-C -ошибка!?
Вы не имеете право разделять РЕN-проводник после счётчика. Вот почитайте требование:
ПУЭ, п.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата.
РЕN подключают на шину РЕ, посмотрите схему в начале темы.
Никаких противоречий. Хотите установить УЗО, перейдите на систему TN-C-S или TN-S.
Не ошибка, а грубейшее нарушение всех требований.
Вот похожая тема "Можно ли разделить PEN-проводник на N и PE-проводник после счетчика?".
На сайте ЭлектроАС есть статьи о системах заземления, где общечеловеческим языком описывают принцип работы. Советую почитать "Система заземления «TN-С»".