Сколько клемм на приборе учёта "Меркурий 231 АМ-01". Там вроде есть 7 и 8, а это значит, что 2 схема не очень корректна. Я бы включал по 1 варианту.
Вид для печати
на приборе 8 клемм, однако схема включения в инструкции выглядит так:
http://www.favorit-el.ru/photos2/mer...-17_123216.jpg
Да, в паспорте от ООО «НПК «Инкотекс» нарисована именно эта схема, но я бы включал счетчик при помощи 8 проводников как в 1 варианте, или вот по этой схеме:
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...enie_s_uzo.jpg
Григорий, можете ещё подсказать требование для PEN ппроводника из меди 10 и более квадратов распространяется на перемычку между PE и N? Или это требование только для вводного СИП, который пойдет до PE шины?
ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
блин, у меня нет 10 кабеля, две перемычки по 6 квадратов думаю не супер критично будет ?
Вложение 440
получилось как-то так.
подскажите, хочу ещё подключить гараж. как порекомендуете сделать:
1) подключение до или после противопожарного УЗО 300 мА 40А?
2) хочу поставить на выход дифавтомат на 100 мА? правильно?