Тема: Как разделить PEN-проводник в ВРУ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    на приборе 8 клемм, однако схема включения в инструкции выглядит так:
    Да, в паспорте от ООО «НПК «Инкотекс» нарисована именно эта схема, но я бы включал счетчик при помощи 8 проводников как в 1 варианте, или вот по этой схеме:

  2. #2
    svsh1990
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да, в паспорте от ООО «НПК «Инкотекс» нарисована именно эта схема, но я бы включал счетчик при помощи 8 проводников как в 1 варианте, или вот по этой схеме:
    Спасибо, попробую) Когда все получится - выложу фотоотчет на форум)
    Тока просьба сильно не бить - я только учусь))

  3. #3
    svsh1990
    Гость
    Григорий, можете ещё подсказать требование для PEN ппроводника из меди 10 и более квадратов распространяется на перемычку между PE и N? Или это требование только для вводного СИП, который пойдет до PE шины?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    требование для PEN ппроводника из меди 10 и более квадратов распространяется на перемычку между PE и N?
    Перемычка должны быть эквивалентна PEN-проводнику.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Перемычка должны быть эквивалентна PEN-проводнику.
    ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.