Света! Вы поняли насчёт цветовой маркировки и подключению ОПН?
Света! Вы поняли насчёт цветовой маркировки и подключению ОПН?
Правильно, должно идти до шины РЕ три проводника, только не жёлтых, а жёлто-зелёных.
Ок. У Вас на L2 идёт белый, а должен быть чёрный. На L3 идёт чёрный, а должен быть серый.
Правильно. Старайтесь прокладывать провода по линеечке, тогда получится красиво и надёжно.
Светлана, цвета изоляторов шин Вы тоже попутали. ))) Жёлтую лучше установить на PЕ, а синюю на шину N. Вы карандашом подписали N и PE, но цветность надо соблюдать, а вместо карандашных пометок, которые сотрутся сделайте наклейки, они есть в продаже. Схема щита должна быть читаемая при обслуживании.
Заземляющие проводники, которые соединяют дверцу шита и корпус с шиной PE не устанавливайте просто под гайку зажима. Они могут выскочить. Приобретите наконечники (на моножилу их тоже можно устанавливать) с отверстием, которое соответствует диаметру болта и уже обжатые проводники закрепляйте под гайку.
Станислав!!! ОГРОМНОЕ Вам спасибо за науку.
Наконечники под болтовое соединение выглядят вот так:
http://kvt.su/images/prod/lugs/tml.jpg
Наконечники имеют маркировку, которая помогает подобрать правильный размер. Например, на наконечнике нанесена вот такая маркировка 2.5–6–2.6. Первая цифра означает сечение проводника, для которого предназначен наконечник (2,5 мм2), вторая цифра типоразмер болта М6, третья цифра - внутренний диаметр гильзы наконечника (2,6 мм), он максимально соответствует диаметру жилы проводника. Замечу, что не все наконечники маркируются таким образом, но подобрать правильный несложно. Правило Вы теперь знаете.
Света, извините, я дал эту формулировку без указания документа, который её содержит, а он может понадобится. Данное определение средств учёта приведено в Правилах учета электрической энергии (утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.) в Приложении Основные термины и определения, употребляемые в тексте Правил. Ознакомьтесь с этими Правилами, их немного и
Кстати, там же дано определение ЭСО.
Энергоснабжающая организация - коммерческая организация, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии.
Ничего не сказано о праве ЭСО устанавливать собственные требования и правила, противоречащие НТД и законодательству.