Кабель NYM не имеет характеристики LS (низкое дымо- и газовыделение).
Вид для печати
Это я к тому говорю, что производитель заявляет то, чему не соответствует кабельная продукция, и всё изготовлено по ТУ. Вам не кажется, что ТУ очень хорошая щель для ухода от ГОСТов?
О каких гарантиях при таком раскладе можно говорить?
Вложение 55
Просроченный
Если производитель продал продукцию ненадлежащего качества - то это есть мошенничество и другие статьи и Кодексы.
А где в ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 написано, что испытаниями было установлено, что испытуемая продукция имеет пониженное дымо- и газовыделение? Это ввод обывателя в заблуждение.
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему
Цитата:
7 Оценка результатов испытания
Требование должно быть установлено в технических условиях на конкретный кабель.
Для кабелей наружным диаметром до 80 мм включительно зарегистрированное минимальное значение светопроницаемости (6.6) принимают за светопроницаемость для данного кабеля.
Для кабеля наружным диаметром свыше 80 мм зарегистрированное минимальное значение светопроницаемости (6.6) умножают на коэффициент D/80 (где D — фактический диаметр испытуемого кабеля, мм) и полученное значение принимают за светопроницаемость для данного кабеля.
Примечание — Если в технических условиях на конкретный кабель значение не нормировано, за минимальное рекомендуется принять значение, указанное в приложении В.
...
Приложение В
(справочное)
Рекомендуемые требования по оценке результатов
Требования по оценке результатов для конкретного типа или класса изолированного провода или кабеля должны предпочтительно быть указаны в стандарте на соответствующий кабель.
В случае отсутствия каких-либо требований рекомендуется за минимальное значение светопроницаемости для кабеля, испытываемого по настоящему стандарту, принимать значение, равное 60 %.
sanykrimea, Вы меня понимаете или нет? Где написано, что испытуемая продукция имеет пониженное дымо- и газовыделение? Те измерения, которые описаны в ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 распространяются на все виды кабельной продукции. А вот испытаний пониженное дымо- и газовыделение нет.
Московский институт энергобезопасности и энергосбережения участвует в разработке нормативных документов, следовательно относится к законодателям.:)