Теряет ли с годами свои свойства электропроводка? Есть ли срок службы у проводов?
Теряет ли с годами свои свойства электропроводка? Есть ли срок службы у проводов?
В процессе эксплуатации электропроводка подвергается разным температурным режимам, что сказывается на изоляции проводников.
Поддержу предыдущие ответы. Срока годности кабеля зависит от условий эксплуатации и внешних воздействий на него.
Здесь нужно разделять в какой электроустановке эксплуатируется кабель или провод. Если в электроустановках Потребителя - то срок эксплуатации кабеля и провода оговаривается в "Системе технического обслуживания и капитального ремонта электрооборудования промышленных предприятий" - это 320 тыс.час. работы при номинальном токе согласно сечению. Если в электроустановках Сетевой организации - то решение по выводу кабеля или провода из эксплуатации принимается комиссией по его фактическому состоянию (бухгалтерскому и техническому износу, результатам лабораторных измерений и испытаний, количеству аварийных ситуаций с данным кабелем или проводом).
Срок службы кабелей, проводов, шнуров указан в ГОСТах на них.
Например для кабелей ВВГ по ГОСТ 16442-80 - не менее 30 лет, для проводов ПВ по ГОСТ 6323-79 - не менее 15 лет, для шнуров ШВВП по ГОСТ 7399-97 - не менее 10 лет.
Кроме того есть гарантийный срок эксплуатации - 2 года, может быть установленная безотказная наработка, например для ШВВП она составляет не менее 12000 ч.
В ТУ также указаны сроки эксплуатации.
Заводская гарантия используется естественно с экспертизой - если параметры кабели ушли за пределы заявленных при условии правильной эксплуатации, то завод меняет кабель за свой счёт. Понятно, что речь не идёт о квартирах, например.
Согласитесь, что если кабель находиться в эксплуатации в течении гарантийного срока и произошла авария, то никогда и никакому заводу доказать ничего нельзя будет. Заводская гарантия распространяется на кабель, если его не проложили и не эксплуатировали, то есть он валялся на складах.