Так никто и не ответил; Вопрос в другом, как учитывается сопротивление самих соединительных проводников? и учитывается ли вообще?.
Так никто и не ответил; Вопрос в другом, как учитывается сопротивление самих соединительных проводников? и учитывается ли вообще?.
Да не сопротивление проводов прибора при измерении, тут все понятно, а проводов заземления.
Есть контур заземления к нему приварен или прикручен проводник который идет, например к корпусу двигателя.
Проверяется переходное сопротивление соединений контур-проводник, проводник-двигатель.
Так вопрос в том: Каждое соединение не должно превышать 0,05Ом или все соединения в "связи" не должны превышать 0,05Ом и учитывается как-то сопротивление самого проводника?
Спасибо!
Спасибо Вам Наталья!
Интересно, каким образом Вы собираетесь отключить проводник от заземлителя, если в качестве проводника проложена в земле на глубине не менее 0,5 м стальная полоса, которая приварена к заземлителю. Вы собираетесь всё откопать?
Вы говорите про горизонтальный заземлитель, которым соединены вертикальные заземлители, это все является групповым заземлителем и его никто разбирать не собирается, а я говорю про ту шину (полосу, прут), которая идет от заземлителя в здание и к ней подключен например корпус электродвигателя.