Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    учитывается как-то сопротивление самого проводника?
    Сам проводник учитывается в сопротивлении растекания тока заземлителя.

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Сам проводник учитывается в сопротивлении растекания тока заземлителя.
    При измерении сопротивления растекания тока заземлителя, замер производиться самого заземлителя, отключенного от всех источников питания.
    ГОСТ Р 50571.16-99 Рис. С.1. Сопротивление проводника соединяющего оборудование и заземлитель там не учитывается.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Интересно, каким образом Вы собираетесь отключить проводник от заземлителя, если в качестве проводника проложена в земле на глубине не менее 0,5 м стальная полоса, которая приварена к заземлителю. Вы собираетесь всё откопать?

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Кстати почти уверен, что никто не отключает контур от оборудования и щитов при производстве измерение сопротивления заземлителя.
    Просто сопротивление самого контура должно быть не более (в непосредственной близости от нейтрали) 15,30,60 Ом соответственно на напряжение 660, 380, 220. А с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2,4,8 Ом соответственно.
    Непонятно, что значит в непосредственной близости от нейтрали .

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    никто не отключает контур от оборудования
    Согласна с Вами на все 100% :-). Почти никто, но всё же отключения производят.

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Непонятно, что значит в непосредственной близости от нейтрали
    Это говорится о ТП.