В общежитии не квартиры, а комнаты. Прокладывайте в металлических лотках с крышкой прислонного типа.
Вид для печати
В общежитии не квартиры, а комнаты. Прокладывайте в металлических лотках с крышкой прислонного типа.
Я говорил о лестничных клетках, в которых разрешается прокладывать в металлических конструкциях прислонного типа, если выполнение скрытой проводки не возможно. К таким конструкциям можно отнести металлические короба с крышками, главное, чтобы она обладали локализационной способностью и имели толщину стенки на менее той, которая указана в таблице 15.1 СП 256.1325800.2016.
Правильно. Речь идёт о глухих коробах.
Михаил_Д, здравствуйте! Можно пример такого короба и подскажите пожалуйста где купить?
Покупать короба надо аккуратно. Толщина стенки у многих зависит от размера короба. Чем меньше размер, тем тоньше стенка. Выходом из ситуации может быть заказ коробов у производителя. Тогда вы сможете оговорить все необходимые размеры. Вот так выглядят неперфорированные (глухие) короба:
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...0/10/korob.jpg
Посмотреть на них подробнее можно на сайте производителя. Там найдёте много разных типов коробов (не лотки!). Производитель изготавливает их с толщиной стенки от 0,7 до 3 мм. Отмечу, что короба удовольствие дорогое и нередко получается так, что обычная ВГП с нужными параметрами оказывается дешевле короба.
Получается такой способ подойдет, если кабель с медной жилой не более 4 мм2.
Да, не больше, чем 4 мм2. Что вы на лестничной клетке хотите проложить? Освещение?
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...10/koridor.jpg
Раньше это было общежитие коридорного типа, сейчас статус жилого дома. Стены панельные. Вот теперь нужно проложить до каждой комнаты (или квартиры это уже) питание до счетчиков от этажного щита, вот и пойдет куча кабелей. А по нормам разрешается только скрыто в штрабе и допускается в нашем случае в стальных трубах. Вот и гадаем как тут ремонт делать. А еще попадаются дома с такими же коридорами, только там еще и штукатурено по дранке, а она стальную трубу не выдержит. Тут на фото еще все ровно, а так еще до кучи и канализации с водопроводом и балки на потолке и стальными трубами там не очень то что то и сделаешь...