  1. #51
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    В общежитии не квартиры, а комнаты. Прокладывайте в металлических лотках с крышкой прислонного типа.

  2. #52
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В общежитии не квартиры, а комнаты. Прокладывайте в металлических лотках с крышкой прислонного типа.
    Вы сказали нельзя, только в стальных трубах, так как в СП написано.

  3. #53
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вы сказали нельзя, только в стальных трубах, так как в СП написано.
    Я говорил о лестничных клетках, в которых разрешается прокладывать в металлических конструкциях прислонного типа, если выполнение скрытой проводки не возможно. К таким конструкциям можно отнести металлические короба с крышками, главное, чтобы она обладали локализационной способностью и имели толщину стенки на менее той, которая указана в таблице 15.1 СП 256.1325800.2016.

  4. #54
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Я говорил о лестничных клетках, в которых разрешается прокладывать в металлических конструкциях прислонного типа, если выполнение скрытой проводки не возможно. К таким конструкциям можно отнести металлические короба с крышками, главное, чтобы она обладали локализационной способностью и имели толщину стенки на менее той, которая указана в таблице 15.1 СП 256.1325800.2016.
    То есть если короб обладает толщиной стенки из таблицы, то допускается прокладывать в нем кабельные линии по лестничным клеткам и коридором, так как от трубы он ничем не будет отличаться в данном случае? Только крышка должна на что то запираться, а не просто захлапываться?

  5. #55
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Правильно. Речь идёт о глухих коробах.

  6. #56
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Михаил_Д, здравствуйте! Можно пример такого короба и подскажите пожалуйста где купить?

  7. #57
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Покупать короба надо аккуратно. Толщина стенки у многих зависит от размера короба. Чем меньше размер, тем тоньше стенка. Выходом из ситуации может быть заказ коробов у производителя. Тогда вы сможете оговорить все необходимые размеры. Вот так выглядят неперфорированные (глухие) короба:



    Посмотреть на них подробнее можно на сайте производителя. Там найдёте много разных типов коробов (не лотки!). Производитель изготавливает их с толщиной стенки от 0,7 до 3 мм. Отмечу, что короба удовольствие дорогое и нередко получается так, что обычная ВГП с нужными параметрами оказывается дешевле короба.

  8. #58
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Получается такой способ подойдет, если кабель с медной жилой не более 4 мм2.

  9. #59
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Да, не больше, чем 4 мм2. Что вы на лестничной клетке хотите проложить? Освещение?

  10. #60
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да, не больше, чем 4 мм2. Что вы на лестничной клетке хотите проложить? Освещение?


    Раньше это было общежитие коридорного типа, сейчас статус жилого дома. Стены панельные. Вот теперь нужно проложить до каждой комнаты (или квартиры это уже) питание до счетчиков от этажного щита, вот и пойдет куча кабелей. А по нормам разрешается только скрыто в штрабе и допускается в нашем случае в стальных трубах. Вот и гадаем как тут ремонт делать. А еще попадаются дома с такими же коридорами, только там еще и штукатурено по дранке, а она стальную трубу не выдержит. Тут на фото еще все ровно, а так еще до кучи и канализации с водопроводом и балки на потолке и стальными трубами там не очень то что то и сделаешь...
    Изображения
    Последний раз редактировалось Павел; 20.07.2020 в 14:06.

прочая информация