Подскажите пожалуйста какой диаметр гофры взять для СИП 4х16?
Вид для печати
Подскажите пожалуйста какой диаметр гофры взять для СИП 4х16?
Применяйте диаметром 32 ммЦитата:
диаметр гофры взять для СИП 4х16?
Сделал однолинейную схему подключения. Сильно не пинайте, делаю первый раз.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...12.05.32-1.jpg
Вопросы следующие:
1. Есть ли смысл в ВРУ использовать вводной автомат (АВ2) с характеристикой D, что бы получить хотя бы частичную селективность?
2. Правильно ли будет использовать вместо автоматов на вводе РЩ1(АВ3) и РЩ2(АВ5) рубильники?
3. Есть ли смысл использовать на группы свет и розетки автоматы с характеристикой B?
4. УЗО/диффавтоматы на группы свет и розетки брать AC или А? Из прочитанного понял что на свет можно AC, а на розетки А, поправьте если ошибаюсь. В некоторых схемах, попавшихся на просторах интернета, освещение делаю в обход УЗО - верно ли это?
Покритикуйте схему в общем.
Спасибо за помощь!
1. Почему счётчик электроэнергии установлен вне ВРУ? С чем связано такое рвение? От ВЛИ приходит PEN, а на схеме N. PEN-проводник запрещено разрывать. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
2. Почему не установили после счетчика аппарат защиты? ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
3. Почему в щите учёта установлен аппарат защиты С25, а в ВРУ D25? Поменяйте местами. Чтобы не плодить кучу аппаратов защиты в схеме и не ввергать себя в чрезмерные расходы, сделайте сборку узла учёта в ВРУ и объедините РЩ-1 с ВРУ.
4. Нет селективности аппаратов защиты. Нельзя устанавливать везде аппараты защиты номиналом 25 А.
5. Зачем установили в распределительном щите УЗО на освещение? Разве существует такая надобность? С чем связано? Объясните на пальцах.
Надо установить аппарат защиты с характеристикой D в голове схемы на вводе, а далее по схеме либо "С" или понижайте номинал.Цитата:
1. Есть ли смысл в ВРУ использовать вводной автомат (АВ2) с характеристикой D, что бы получить хотя бы частичную селективность?
Неправильно. На вводе в щит требуется устанавливать аппарат защиты.Цитата:
2. Правильно ли будет использовать вместо автоматов на вводе РЩ1(АВ3) и РЩ2(АВ5) рубильники?
Всё индивидуально и зависит от схемы. В одним случае это оправдано, в другой нет.Цитата:
3. Есть ли смысл использовать на группы свет и розетки автоматы с характеристикой B?
Берите АС. ПУЭ, п. 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.Цитата:
4. УЗО/диффавтоматы на группы свет и розетки брать AC или А?
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Уже ответил на этот вопрос. ПУЭ, п. 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.Цитата:
освещение делаю в обход УЗО - верно ли это?
Но этот пункт не распространяется на освещение в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.
Делайте ВРУ с узлом учёта и распределительными аппаратами защиты. ПУЭ, п. 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.Цитата:
Покритикуйте схему в общем.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
С тем что счетчик установлен в щитке на столбе, таково требование Энергосбыта.
Ошибся в обозначении, здесь PEN проводник от ВЛИ.
В щите учета АВ С25 опломбирован. Попробую добиться его замены на D25.
Щит учета перенести в ВРУ не могу, т.к. установка щита учета на столбе за пределами участка ТУ энергосбыта - здесь вопрос закрыт.
Объединить РЩ-1 с ВРУ проблематично, т.к. для установки ВРУ мало места, да и сводить к нему в последствии все кабели не очень удобно.
Надобности нет, это моя ошибка, поправлю.
То есть для уличного освещения УЗО нужно, я правильно понял?
Точнее, незаконное требование энергосбыта. Нет никаких нормативных и законодательных требований по размещению узлов учёта вне помещений, да ещё и за пределами Вашей собственности. В итоге таких "решений" ЭСО потребители расплачиваются своими деньгами и безопасностью в прямом и переносном смысле. Пункт ПУЭ 1.7.145 приводили неоднократно. Читаем ещё раз:Цитата:
таково требование Энергосбыта
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Вводной аппарат у Вас установлен в том же ящике, где и счётчик - на опоре. На Вашей схеме разделение PEN сделано в щите, который поименован ВРУ, после счётчика.
Нет требований по пломбированию вводного автомата.Цитата:
В щите учета АВ С25 опломбирован.
п. 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
ПТЭЭП
2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа к электроизмерительным приборам, коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Правила учета электрической энергии
(утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
Где в списке указан автоматический выключатель? Автоматический выключатель не относится к средствам учёта электроэнергии. Это аппарат защиты и управления.
В данный момент, практически закрыт вопрос о построении TN-C-S.Цитата:
установка щита учета на столбе за пределами участка ТУ энергосбыта - здесь вопрос закрыт
Правильно. Необходима установка УЗО или дифференциальных автоматов на наружные цепи освещения.Цитата:
То есть для уличного освещения УЗО нужно, я правильно понял?
Вот ещё одно требование:Цитата:
Где тут коммутационное устройство в цепи PEN- ?
п. 7.1.21 Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Где у Вас установлен вводной защитно-коммутационный аппарат? Он установлен в щите учёта, тот самый, опломбированный, С25, который Вы хотите поменять на D25.Цитата:
В щите учета нет разделения PEN проводника на PE и N
1.7.145. ... При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
А куда подключён PEN-проводник? На схеме его подключили в счётчик электроэнергии. А куда должен быть подключён PEN-проводник? А на каком основании счётчик электроэнергии установлен на улице, когда завод производитель требует установку в сухом помещении? А куда присоединёно заземление щита? К корпусу? А корпус должен быть присоединён к шине РЕ. Кому принадлежит счётчик электроэнергии?Цитата:
В щите учета нет разделения PEN проводника на PE и N, то есть получаем что в ВРУ приходит ответвление от ВЛИ так, как если бы щита учета и вовсе не было.
Данное ТУ - туалетная бумага от ЭСО. ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.Цитата:
Щит учета перенести в ВРУ не могу, т.к. установка щита учета на столбе за пределами участка ТУ энергосбыта - здесь вопрос закрыт.
Проблематично для кого?Цитата:
Объединить РЩ-1 с ВРУ проблематично, т.к. для установки ВРУ мало места