Точнее, незаконное требование энергосбыта. Нет никаких нормативных и законодательных требований по размещению узлов учёта вне помещений, да ещё и за пределами Вашей собственности. В итоге таких "решений" ЭСО потребители расплачиваются своими деньгами и безопасностью в прямом и переносном смысле. Пункт ПУЭ 1.7.145 приводили неоднократно. Читаем ещё раз:таково требование Энергосбыта
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Вводной аппарат у Вас установлен в том же ящике, где и счётчик - на опоре. На Вашей схеме разделение PEN сделано в щите, который поименован ВРУ, после счётчика.
Нет требований по пломбированию вводного автомата.В щите учета АВ С25 опломбирован.
п. 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
ПТЭЭП
2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.
Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа к электроизмерительным приборам, коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Правила учета электрической энергии
(утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.
Где в списке указан автоматический выключатель? Автоматический выключатель не относится к средствам учёта электроэнергии. Это аппарат защиты и управления.
В данный момент, практически закрыт вопрос о построении TN-C-S.установка щита учета на столбе за пределами участка ТУ энергосбыта - здесь вопрос закрыт
Правильно. Необходима установка УЗО или дифференциальных автоматов на наружные цепи освещения.То есть для уличного освещения УЗО нужно, я правильно понял?




Ответить с цитированием