А вот как будет выгладить однолинейная схема 2 этажа
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...ema_2_etag.jpg
Вид для печати
А вот как будет выгладить однолинейная схема 2 этажа
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...ema_2_etag.jpg
Глядя на эти схемы, действительно тяжело не разобраться... в самих схемах щитов.
А для меня основная проблема -это как группировать нагрузки, По сколько розеток и на какой автомат, по сколько ламп и на какой автомат
Мне нужен или какой-то алгоритм, правило, или несколько примеров, из которых был бы виден ход мыслей разработчика и метод группировки.
В таком виде схема - для меня просто понятная схема отдельного щита, без привязки к разводке.
Поэтому прошу Вас сгруппировать нагрузки, как это правильно нужно, и подписать под автоматами, и указать какой провод выходит из автомата.
Если это затруднительно, то хотя бы 1 - эт.(там есть все характерные потребители) и мастерскую.
А остальное я попытаюсь по аналогии слепить.
Еще вопрос:
В каждом из РЩ есть входной автомат. К нему приходит кабель из ГЩ. Так вот в ГЩ тоже нужен автомат на этом же кабеле? Получается, на кабеле два автомата, в начале и в конце.
Как правильно:
1. В ГЩ автомат на выходящий кабель и на входе РЩ тоже автомат.
2. В ГЩ -только распред. шины, а автомат только На входе в РЩ.
3. В ГЩ -автомат, в РЩ кабель сразу на шины.
Хорошо бы какую- нибудь схему для примера этого участка.
Спасибо.
Еще вопрос:
Например, схема 2 -эт.
после входного автомата 32 А на шины идет провод 3 х 10.
А входит сверху какой, тоже сеч. 10, только 5 жил?
Вот посмотрите как бы я распределил нагрузку в щитах:
Щит мастерской – ВВГнг-LS 5х6
1. Розетка 380 В – ВВГнг-LS 5х2,5
2. Розетка 380 В – ВВГнг-LS 5х2,5
3. Розетка 380 В – ВВГнг-LS 5х2,5
4. Блок розеток 220 В – ВВГнг-LS 3х2,5
5. Блок розеток 220 В – ВВГнг-LS 3х2,5
6. Блок розеток 220 В – ВВГнг-LS 3х2,5
7. Освещение мастерской – ВВГнг-LS 3х1,5
8. Резерв
9. Резерв
Щит подвала - ВВГнг-LS 5х6
1. Розетка №001 – ВВГнг-LS 3х2,5
2. Розетка №002 – ВВГнг-LS 3х2,5
3. Розетка №003 – ВВГнг-LS 3х2,5
4. Розетка №004 – ВВГнг-LS 3х2,5
5. Резерв
6. Освещение комнаты №1 + коридор – ВВГнг-LS 3х1,5
7. Освещение кладовой – ВВГнг-LS 3х1,5
8. Освещение котельной – ВВГнг-LS 3х1,5
9. Освещение тамбура – ВВГнг-LS 3х1,5
10. Резерв
Щит 1 этажа - ВВГнг-LS 5х10
1. Розетка террасы – ВВГнг-LS 3х2,5
2. Розетка №101; 102 – ВВГнг-LS 3х2,5
3. Розетка №103 – ВВГнг-LS 3х2,5
4. Розетка №104; 105 – ВВГнг-LS 3х2,5
5. Розетка №122; без номера у входа в комнату №12 – ВВГнг-LS 3х2,5
6. Розетка №106; 107 – ВВГнг-LS 3х2,5
7. Розетка №108; 109 – ВВГнг-LS 3х2,5
8. Розетка №110 – ВВГнг-LS 3х2,5
9. Розетка №111 – ВВГнг-LS 3х2,5
10. Розетка №123 – ВВГнг-LS 3х2,5
11. Розетка №124; 125; 126; 127 – ВВГнг-LS 3х2,5
12. Розетка №112; 113; 114 – ВВГнг-LS 3х2,5
13. Розетка №116; 117; 118; 119; – ВВГнг-LS 3х2,5
14. Розетка №120; 121 – ВВГнг-LS 3х2,5
15. Розетка №115/1 – ВВГнг-LS 3х2,5 - духовой шкаф
16. Розетка №115/2 – ВВГнг-LS 5х1,5 – варочная панель
17. Освещение прихожей + террасы – ВВГнг-LS 3х1,5
18. Освещение комнаты №1.1 – ВВГнг-LS 3х1,5
19. Освещение комнаты №1.2 – ВВГнг-LS 3х1,5
20. Освещение комнаты №1.3 + кухня – ВВГнг-LS 3х1,5
21. Освещения ванная + с/у – ВВГнг-LS 3х1,5
Щит 2 этажа - ВВГнг-LS 5х10
1. Розетка №201; 202; 203; 204; 205 – ВВГнг-LS 3х2,5
2. Розетка №206 – ВВГнг-LS 3х2,5
3. Розетка №207 – ВВГнг-LS 3х2,5
4. Розетка №208 – ВВГнг-LS 3х2,5
5. Розетка №209; 210 – ВВГнг-LS 3х2,5
6. Розетка №211; 212; 213 – ВВГнг-LS 3х2,5
7. Розетка №214– ВВГнг-LS 3х2,5
8. Розетка №215– ВВГнг-LS 3х2,5
9. Розетка №216; 217; 218; 219 – ВВГнг-LS 3х2,5
10. Розетка №220; 221 – ВВГнг-LS 3х2,5
11. Розетка №223 – ВВГнг-LS 3х2,5
12. Розетка №222; 224; 225; 226 – ВВГнг-LS 3х2,5
13. Освещение комнаты №2.1; 2.2 – ВВГнг-LS 3х1,5
14. Освещение комнаты №2.3 – ВВГнг-LS 3х1,5
15. Освещение коридор + холл – ВВГнг-LS 3х1,5
16. Освещение ванная – ВВГнг-LS 3х1,5
17. Освещение комнаты №2.4 – ВВГнг-LS 3х1,5
Если нельзя увеличить номинал вводного аппарата защиты в ВРУ, то надо установить в щите 1-го и 2-го этажа вводные автоматические выключатели номиналом на 25 А. Тогда в ВРУ на отходящие распределительные линии щитов 1 и 2 этажа установить автоматические выключатели номиналом 32 А.
Обычные.
Желательно установить с дифзащитой 300 мА, но можно установить обычный автоматический выключатель без противопожарного.
У Вас в схемах и пояснительной я не увидел тёплые полы. Будете планировать их установку?
Это и есть т. н. селективность?
Т. е. каждый последующий автомат в цепи д.б. на номинал ниже, я так понимаю. Дорогая плата, однако...
Вы имеете в виду эл. теплые полы?
Или водяные?
ЭЛ. ТП не рассматриваю из-за расхожего мнения про вредность наводок, ну и в этом роде.
Про водяные еще рано говорить, т.к. нет даже концепции отопления.
А в связи с чем вопрос, на этом этапе что-то важное надо решить или определиться???
Если надо - я готов.