Можно ли на квартирный звонок проложить ШВВП-0,75мм2,или нужно использовать кабель 2*1,5мм2?
Вид для печати
Можно ли на квартирный звонок проложить ШВВП-0,75мм2,или нужно использовать кабель 2*1,5мм2?
1.Выдел рекламу такого монтажа.В штробы закладывают пластиковые трубы, трубу прокладывают до щита,и так все линии,возле щита лежит 3 бухты ПВ-1,при помощи кондуктора протягивают по трубам ПВ-1,до коробок,до розеток,допускаеться ли такой монтаж? 2.Срок службы ВВГ-более 30 лет,срок считаеться с даты выпуска кабеля или с даты эксплуатации??
Виктор, вот почитайте ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
9 Транспортирование и хранение
9.1 Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
9.2 Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.
9.3 Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150.
Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.
11 Гарантии изготовителя
11.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.
Да, нарушают. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.
ППБ 01-03, п. 285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Провод ПВ1 и ПВ3 не обладает изоляцией не распространяющей горение.