Тема: Электрика в квартире

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Раньше только так и прокладывали электропроводку, сейчас по правилам пожарной безопасности необходимо в зданиях прокладывать кабель не распространяющий горение, то есть с индексом "нг".
    Получаеться что нарушают,раз протягивают только жилы без общей изоляции???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Получаеться что нарушают,раз протягивают только жилы без общей изоляции?
    Да, нарушают. СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.
    ППБ 01-03, п. 285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
    Провод ПВ1 и ПВ3 не обладает изоляцией не распространяющей горение.