Вот именно, что ДО трансформаторной подстанции. Т.е. КТПН не включёна в состав этого объекта с указанным кадастровым адресом. Где ещё один участок ВЛ 10 кВ, который питает второй трансформатор? Где сам второй трансформатор?
На словах можно сказать всё, что угодно. Нужен точный состав объекта. ВЛ - это провода, опоры и оборудование расположенное на этих опорах.
Никак.
Напряжение может изменяться в очень короткие периоды времени и в очень широком диапазоне, что характерно для неисправных или изношенных сетей. Можно использовать регистратор параметров электрической сети, который умеет фиксировать параметры в заданной период времени. Такой регистратор надо купить и установить. Стоит он около 25 тыс. р. Такой вариант, очевидно, ни для вас, ни для любого другого физического лица совершенно неприемлем.
Ничего другого они сказать и не могли.
Идиоты.
ГОСТ 29322-2014 введён в действие 01.01.2015. В разделе 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно есть Таблица 1. Так указано - 230/400 Вольт.
Что это означает? Это означает, что вторичные обмотки трансформатора должны соответствовать этим параметрам, т.е. номинальное напряжение (вторичная обмотка) между нейтралью трансформатора и фазой (любой) должно составлять 230 Вольт, а межфазное номинальное напряжение - 400 Вольт.
У вас СТАРЫЙ трансформатор, который был изготовлен и установлен задолго до вступления в силу данного стандарта. Поищите паспорт на свой трансформатор или посмотрите паспортную табличку, которая должна быт прикреплена к масляному баку - там указаны параметры - 220/380 В. Поэтому, учитывая, что при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %, наибольшая величина напряжения в вашей сети должно быть равно 242 Вольт.

