Зачем заземлять розетку (в целях уравнивания потенциалов), если она и так имеет заземление и как это сделать, если розетка из пластика – просверлить отверстие в корпусе?
Вид для печати
Зачем заземлять розетку (в целях уравнивания потенциалов), если она и так имеет заземление и как это сделать, если розетка из пластика – просверлить отверстие в корпусе?
Розетка сама по себе не может иметь заземления. и из пластика сделана не розетка, а только крышка розетки.
Вам нужна розетка с тремя контактами: 2к+з. На "з" как раз и подключается PE-проводник. Обратитесь к квалифицированному электрику.
Система уравнивания потенциалов должна быть выполнена в соответствии с пп. 1.7.82 (ОСУП) и 1.7.83 (ДСУП). Также следует выполнить требования ПУЭ пп. 7.1.36, 7.1.87, 7.1.88.
В вашем случае (если реализована TN-C-S) необходимо проложить к розетке трёхжильный кабель нужного сечения и ещё одну жилу PE от КУП. У вас получится две жилы PE.
Хорошо. Поставлю вопрос по-другому. Если я прикоснусь одной рукой к электроприбору, на корпусе которого скопился опасный потенциал, а другой - за стояк холодной воды, например, то меня ударит током. Система уравнивания потенциалов призвана защитить от удара током. Для этого надо дополнительно заземлить корпус электроприбора и стояк холодной воды через КУП. Тоже самое относится ко всем металлическим частям в ванной комнате - дополнительно заземляем. Прикоснулись к раковине и эл.прибору - защита поможет, прикоснулись к стояку и эл.прибору - защита поможет. Ключевое слово здесь - прикоснулись. Так вот вопрос: зачем заземлять от КУП розетку, если: а)розетка с заземлением уже и так (к розетке идет внутри стены три провода L, N, и PE); б) как можно прикоснуться к металлическим частям розетки, если она имеет пластиковую диэлектрическую (в большинстве случаев) крышку. Одним словом - зачем заземлять розетку ещё и через КУП?
РЕ проводник обеспечивает "заземление" бытовых приборов, а система уравнивания потенциалов обеспечивает отсутствие потенциала между соседними объектами, на которых он может появиться.
ПУЭ 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Помимо соответствующих требований ПУЭ существует ГОСТ.
ГОСТ Р 50571.11-96 (ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. РАЗДЕЛ 701. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)
701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.
Кроме того, есть ещё один документ разъясняющий этот вопрос ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ»
[QUOTE=Олег 11.09.;12975 б) как можно прикоснуться к металлическим частям розетки, если она имеет пластиковую диэлектрическую (в большинстве случаев) крышку. Одним словом - зачем заземлять розетку ещё и через КУП?[/QUOTE]
Об этом и разговор, очевидно. Заземляющий контакт розетки находится снаружи, непосредственно в розеточном гнезде и прикосновение к нему вполне возможно.
Для этого и делают дополнительную систему уравнивания потенциалов, чтобы человека, который одновременно прикоснулся к металлическим корпусам электроприборов (стиральная машина) и к открытым металлическим трубам или металлическим корпусам сантехнического оборудования, не поразило электрическим током.
Необязательно через КУП, можете протянут проводники ДСУП до шины РЕ в квартирном щите. Другое дело, что нет смысла тащить такое количество проводников, когда можно проложить один на 6 мм2 до КУП в ванной комнате, а уже от КУП до присоединяемых труб, корпусов и т.д.
Ключевое слово - обезопасить человека от поражения электрическим током в особо опасном помещении!
Не забывайте, что металлические корпуса электрооборудования, которые будут присоединены к этой розетке должны быть так же присоединены к ДСУП при помощи проводника от КУП. Или Вы думаете, что невозможно одновременно прикоснуться к металлическим трубам и корпусам электрооборудования?
Это вторая причина.
Надеюсь объяснил доходчиво!
Вроде разобрался. Но. У меня появился другой вопрос. Что произойдет при одновременном прикосновении к двум предметам, на корпусах которых имеется опасный потенциал при отсутствии/наличии ДСУП?
Как что? При равенстве потенциалов ничего не произойдёт. Для этого и делают систему уравнивания потенциалов (дополнительного заземления). Идея ее довольно проста. Если токоведущие части имеют непосредственное электрическое соединение, то потенциал их всегда одинаков, и напряжение между ними не возникнет ни при каких обстоятельствах. В остальных случаях (при отсутствующей, неправильно сделанной или неисправной СУП/ДСУП) вы неизбежно будете работать проводником электрического тока. Напряжение - разность значений потенциала в начальной и конечной точке траектории. Начальная точка касания А, например, пальцы правой руки. Конечная точка касания Б - пальцы левой. Траектория - путь по переносу электрического заряда. Этот путь проляжет через вас.
Само по себе понятие "потенциал" относительно и не имеет значения какова его величина на корпусе стиральной машины, например. Значение имеет насколько потенциал выше или ниже по значению потенциала другого объекта, который также находится в пределах досягаемости.